本帖最后由 天津電纜廠 于 2025-3-12 13:27 編輯
1. 計算負載電流根據電源類型(單相/三相)使用不同公式: 示例:
30kW三相電機,380V,cos??=0.85cos?=0.85,η=0.9η=0.9: 2. 選擇電纜截面積根據計算電流查電纜載流量表,并考慮以下因素: 參考載流量(銅纜,PVC絕緣,空氣中): 10mm2:約55A 16mm2:約70A 25mm2:約90A
示例:59.5A選擇16mm2。 3. 校驗電壓降允許壓降通?!?%(19V for 380V)。
公式簡化: LL:長度(米),RR:電纜電阻(Ω/km,查表)。 示例:16mm2銅纜(R≈1.15?Ω/kmR≈1.15Ω/km),長度100米: 11.8V < 19V,滿足要求。 4. 特殊情況處理
|