找回密碼
 立即注冊
查看: 91|回復: 2

工業氣體報警器安裝規范

[復制鏈接]

該用戶從未簽到

10

主題

0

回帖

36

積分

助理技師

積分
36
樓主
發表于 2025-10-29 17:37:19 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工業氣體報警器的安裝規范是確保其有效預警的關鍵,必須遵循安全、科學的原則。其主要規范要點如下:
??1. 安裝位置:依據氣體性質??
??檢測比空氣重的可燃/有毒氣體(如液化石油氣、硫化氫)??:探測器應安裝在距地面(或泄漏源)0.3-0.6米處,因為這類氣體會向下積聚。
??檢測比空氣輕的可燃氣體(如氫氣、天然氣)??:探測器應安裝在可能泄漏點的上方、距頂棚0.3-0.6米處,以捕捉率先上升聚集的氣體。
??2. 探測范圍與數量??
根據單個探測器的有效覆蓋面積(具體查看產品說明書,通常為5-15米半徑范圍)和現場設備、管道的布局,合理確定安裝數量,確保對危險區域進行無縫覆蓋,無監測死角。
??3. 環境規避??
避免將探測器安裝在直接受蒸汽、油煙、高溫或低溫沖擊的地方。
遠離通風口、風扇等氣流速度過大的位置,以免稀釋氣體濃度導致檢測不準。
對于開放式環境,應安裝在常年主導風向的下風側。
??4. 報警控制器安裝??
報警控制器(主機)應安裝在有人值守的控制室或值班室內,其安裝高度建議為顯示屏中心距地面1.5米左右,便于觀察。環境應清潔、干燥、無電磁干擾。
??5. 其他要求??
安裝必須牢固,接線符合防爆要求。最終安裝應嚴格遵循產品說明書的具體規定及國家標準(如GB 50493-2019《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》)。安裝后需進行標定和功能測試,并定期維護。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    慵懶
    2024-8-30 15:58
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    125

    回帖

    205

    積分

    高級技師

    積分
    205
    沙發
    發表于 3 天前 | 只看該作者
    這個知識點很重要
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-20 10:22
  • 簽到天數: 2 天

    [LV.1]初來乍到

    3

    主題

    112

    回帖

    205

    積分

    高級技師

    積分
    205
    板凳
    發表于 前天 05:32 | 只看該作者
    這個經驗值得學習
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-15 09:09 , Processed in 0.025278 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表