制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
軟啟動柜常見故障及排除方法
[打印本頁]
作者:
惠發儀器
時間:
2025-2-21 09:21
標題:
軟啟動柜常見故障及排除方法
軟啟動柜作為電機啟動的重要設備,在工業領域有著廣泛的應用。然而,在實際使用過程中,軟啟動柜可能會出現各種故障,影響電機的正常運行。
一、軟啟動柜常見故障
1.電動機無法啟動
故障現象:當用戶按下啟動按鈕時,電動機沒有任何反應。
可能原因:電源未接通、主回路無電供應、控制線路熔絲斷裂、控制信號缺失、軟啟動器故障、軟啟動柜參數設置不當、控制按鈕觸點接觸不良、熱繼電器觸發動作、電機缺相等。
2.電動機啟動后跳閘
故障現象:電動機在啟動過程中跳閘,無法完成啟動。
可能原因:電動機負載超出額定范圍、電機繞組短路或漏電、軟啟動器的過載保護設置不當、保護裝置因整定偏小出現誤動作、空氣開關長延時的整定值過小或者是空氣開關選型和電機不配等。
3.啟動時間過長
故障現象:電動機啟動時間過長,影響生產效率。
可能原因:軟啟動設置不當、電動機負載過大、軟起動器的起始電壓參數設置過高或者起動時間過長。
4.報警信號頻繁
故障現象:控制柜內部的保護裝置頻繁發出報警信號。
可能原因:設備出現故障癥狀,如過熱、過載等。
5.顯示屏無顯示或亂碼
故障現象:軟啟動柜顯示屏無顯示或顯示亂碼,軟啟動器不工作。
可能原因:外部元件震動導致軟啟動器內部連線松動、軟啟動器控制板故障等。
6.松開按鈕后自鎖失效
故障現象:在啟動過程中,松開啟動按鈕后,軟啟動柜無法保持自鎖狀態。
可能原因:接觸器KM1和KM2的動合輔助觸點損壞、控制線路出現斷路等。
7.無法進入全壓運行
故障現象:軟啟動柜啟動后,電動機無法進入全壓運行狀態。
可能原因:KT線圈燒毀、延時動合觸點無法閉合、KM3動合觸點無法自鎖、運行接觸器線圈損壞、KM3主觸頭接觸面不良等。
二、故障排除方法
1.電動機無法啟動的排除方法
檢查電源是否正常接通,確認電壓在規定范圍內。
檢查控制線路的連接是否緊固,更換損壞的保險管,修復接觸不良的控制按鈕觸點。
手動復位熱繼電器,確??刂菩盘栒0l(fā)送到軟啟動器。
對軟啟動器進行故障檢測,查看是否存在內部故障或參數設置不當,重新調整參數設置。
檢查電機及其外圍電路,確保連接正常,無缺相現象。
2.電動機啟動后跳閘的排除方法
檢查電動機負載是否超出額定范圍,必要時調整負載條件。
檢查電機繞組是否短路或漏電,必要時進行檢修或更換。
檢查軟啟動器的過載保護設置,確保其參數設置符合電動機實際規格。
檢查保護裝置和空氣開關的整定值是否合理,必要時進行調整或更換。
3.啟動時間過長的排除方法
檢查軟啟動器的啟動參數,確保其根據電動機和負載情況合理設置。
考慮降低負載或選用功率更大的電動機和軟啟動器。
調整軟起動器的起始電壓參數和起動時間設置。
4.報警信號頻繁的排除方法
重啟設備并觀察報警情況,確認是否為偶發故障。
定期進行設備檢查和維護,清理散熱器和通風口,確保軟啟動器正常散熱。
查閱有關報警信號的說明書,逐一排查報警原因,及時處理檢測到的問題。
5.顯示屏無顯示或亂碼的排除方法
檢查軟啟動柜內部連線是否松動,重新插緊顯示屏連線。
聯系制造商更換故障的控制板或顯示屏。
6.松開按鈕后自鎖失效的排除方法
斷開電源,手動閉合接觸器,使用萬用表檢查KM1和KM2的觸點是否接通。
修復自鎖線路的連接問題或更換損壞的接觸器。
7.無法進入全壓運行的排除方法
更換損壞的KT線圈或延時動合觸點。
調整KM3動合觸點的自鎖性能或更換損壞的部件。
更換損壞的運行接觸器線圈或修整KM3主觸頭接觸面。
作者:
9549872678@16
時間:
2025-3-21 16:00
這個信息很有價值,謝謝樓主。
作者:
萬為單位
時間:
2025-3-21 18:31
謝謝你的分享,讓我受益匪淺。
作者:
如果你也聽說
時間:
2025-11-23 15:27
我完全同意你的看法,這正是我一直在尋找的答案。
作者:
?趴窗邊數星星
時間:
2025-11-28 21:28
非常實用,馬上試試。
作者:
榴蓮小甜心
時間:
2025-11-30 01:43
同意樓主的看法,這個解決方案很實用。
作者:
咖啡續命
時間:
2025-12-6 14:10
我認為我們可以從中找到一些解決方案。
作者:
你看你M呢
時間:
5 天前
我同意,但對于具體的實施細節我有些疑問。
作者:
奔波霸
時間:
3 天前
樓主的帖子總是那么有價值,讓我每次閱讀都能有所收獲。
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.gzkaiweisi.cn/)
Powered by Discuz! X3.5